9月16日上午11時58分,湖南鐵軍工程建設有限公司對永州湘江紙業廠區90米電熱站煙囪成功進行爆破拆除,爆破倒塌方向與設計方向精準一致,達到預定爆破目標。
待拆除煙囪位于永州湘江紙業有限責任公司4#地內部,占地面積較大,東南側與湘江最近距離為180米。煙囪高度90m,為鋼筋混凝土煙囪,分鋼筋混凝土筒壁、保溫層、內襯三層。煙囪底部壁厚72cm,外壁鋼筋混凝土層厚度40cm,保溫層8cm,耐火磚層厚度24cm。煙囪底部直徑10.5米、周長33米。煙囪東南,西北方向距地面5.5米處有兩個對稱結構的煙道口,寬5米、高6.5米。
待爆破的煙囪為鋼筋混凝土結構,高度約90米,控制其往既定方向倒塌具有一定的難度和復雜性。根據煙囪自身結構特點和周邊環境及保護物情況,確定以下拆除方案:90米鋼筋混凝土煙囪采取定向爆破的方法進行拆除,東南方向為湘江,其余方向無需保護目標,倒塌方向為北偏西10?。為避免施工場地周邊的輸電線雜散電流對爆破產生影響,起爆網路采用非電導爆管系統,確保爆破網路安全。為確保煙囪倒塌方向準確可靠,對定向窗和內襯耐火磚采用人工機械法進行預拆除。
由于煙囪質量大,在爆破過程中產生的爆破有害效應也可能增大,主要有:爆破產生的振動和煙囪落地時的觸地振動、爆破產生的飛石和煙囪倒地時的碎石飛濺、落地解體后的粉塵等,必須采取有效措施減小爆破有害效應。為避免能量集中,爆破安全設計上采用多打孔、少裝藥及可靠連接網路起爆技術,將能量合理分散,嚴格控制單孔藥量,減小爆破振動。本次爆破單段最大藥量為25.6kg。提前修筑兩道減振土堤,大幅減小塌落振動影響,爆破后未對周邊的保護目標造成影響,同時采用5臺灑水車對爆堆進行灑水降塵。
本次爆破拆除由湖南鐵軍工程建設有限公司副總工程師王素創擔任項目技術負責人,湖南省爆破專家周俊珍和公安部考核專家周明安進行技術指導。